السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ............

الناس الي بتشتغل في المقاولات ( في التنفيذ يعني ) في الأغلب بيبقى مطلوب يعمل حسابات هبوط الضغط لوحدات المناولة و مراوح التهوية ( ده غير التلول المتلتلة الي وراه ) و طبعا للناس الي زي حالتي بيحب يجيب من الاخر يعني ايه .....

يعني ( بس لازم تكون فاهم طبعا أصل القصة أيه ) شيت اكسيل و يديني اليجة كام باسكال و اخلص .......( بس انا بأكد و بأقول لازم نبقى فاهمين)
المهم في شيبت اكسل انا باستخدمه بحسب الاكسترنال الاستاتيك المطلوب لمروحة الايه اتش يوو و أنا هاقولك تستخدمه ازاي ,,,,,
1. هاتحط كمية ال cfm في خانة ال supply
2. هاتحط سرعة الهواء بالفيت بير مي في خانة السرعة
3. و بعد كدة تحط الفركشن بتاعك و لو مش عارفه خليه 0.07 قدم لكل 100 فيت
4. و بعد كدة يا ريس من على رسومات الكاد تجيب أطول مسار لوحدة المناولة الي ا بتحسب ليها الاستاتيك لحد اخر ديفيوزر ( ماشي و لا ايه ........) بالمتر و تحطها في خاية اللوجست باث ...........
5. شيت الاكسل طبعا هيحولها لوحدة الفيت الي احنا بنشتغل بيها في الخانة الي بعديها ( اللونجست باث بالفييت)
6. بعد كدة هاتحط الطول المكافئ بالفيت لكل فيتنج عندك في الدكت ( يعني البو و لا واي و لا تيك اوف ولا..........) طبعا هاتقولي هاجيبهم منين ؟؟؟؟؟ شوف يا أخي.... انا معايا كام ورقة لشركة كارير كاتبين في معظم الاطوال المكافئة لكل فيتنج هاحاول اسحبهم اسكان و احطهم بس ده مش وعد ( وربنا يقدرني ... هاحاول)
7. بعد كدة الاستاذ اكسل هيحسبلك الطول الكلي المطلوب في خانة السب توتال ( يعني أطول مسار + الطول المكافئ لجميع الفيتنج)
8. بعد كدة هاتحط هبوط الضغط لكل فوليوم و فاير دامبرو كل جريلة هاتقولي كالعادة منين ؟؟؟؟؟ أقولك انا يا ريس
المفروض تجيبهم من كتالوجات الشركة المصنعة بس لو عايز تنجز و تجيب من الاخر حطهم ب 0.1 انش واترجيج ودي هاتغطيك بزيادة ( على مسؤليتي جمد قلبك )
9. بعد كدة الاستاذ اكسيل هايديك الفقد الكلى في خانة التوتال لوس بالانش واتر برضو
10. بعد كدة في خانة السيفتي فاكتور حطها ب 15 % أو 10% على حسب وجهة نظرك ( يعني ك بتكروت و ا بتحسب أطول مسار و الفيتنج أو شغال على ديزين دروينج ( ساعتها نصيحة مني ليك حطه ب 25 % علشان المشروع يعدي على خير و ما تدخلش نفسك في دوامة ) أو غيره...............)
11. بعد كده الاستاذ اكسيل هايديك اليجة في الخانة بتاعة final external static pressure
12. حط يا هندسة خطين تلاتة تحت كلمة اكسترنال لان الشيت هيحسبلك الاكسترنال بس
13. في الخانة الاخيرة دي طبعا الشيت بيجمع الكلام الي احنا حسبناه للسبلاي و الريترن على بعضه و هو ده الاكسترنال ستاتيك برشر بتاع المكنة دي
14. أما بالنسبة للارنال ستاتيك برشر دي قصة تانية سهلة اوي هاقولكوا عليها بعدين يا رجالة
على فكرة لو عايز تعرف المعادلة الي احنا بنحسب بيها قولي و أنا اشرحهالك أول اقراها ا من الفنكشن في الاكسل شيت

سويت ريجاردس
م سامر السعدني


لتحميل الملف:
Cant See Links


 
shaymaa alhosane غير متواجد حالياً
قديم 17-07-2012, 08:08  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#2
 
الصورة الرمزية Ali1981
Ali1981
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 07 2012
المشاركات: 3
Ali1981 is on a distinguished road
مشكور على البرنامج
Ali1981 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-08-2012, 01:00  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#3
 
الصورة الرمزية amnshsh
amnshsh
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 06 2010
المشاركات: 21
amnshsh is on a distinguished road
مشكوووووووووور
amnshsh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-03-2015, 04:13  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#4
 
الصورة الرمزية engosalah
engosalah
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 03 2015
المشاركات: 1
engosalah is on a distinguished road
شكرااااااااااااااااااااااا
engosalah غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-01-2016, 09:24  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#5
 
الصورة الرمزية ahmed khalil 1111
ahmed khalil 1111
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 01 2016
المشاركات: 1
ahmed khalil 1111 is on a distinguished road
شكرا جزيلا فين الملف
ahmed khalil 1111 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-02-2016, 09:14  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#6
 
الصورة الرمزية sayedashab
sayedashab
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 01 2016
المشاركات: 1
sayedashab is on a distinguished road
اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed khalil 1111Cant See Links
شكرا جزيلا فين الملف
حسابات الاستاتيك برشر بتاع المراوح
sayedashab غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-02-2016, 08:11  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#7
 
الصورة الرمزية bakkar2016
bakkar2016
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 02 2016
المشاركات: 1
bakkar2016 is on a distinguished road
شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
bakkar2016 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 15-05-2016, 04:23  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#8
 
الصورة الرمزية hassan^7
hassan^7
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 02 2008
المشاركات: 10
hassan^7 is on a distinguished road
thxxxxxxxxxxxx
hassan^7 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-08-2016, 04:19  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#9
 
الصورة الرمزية kazem2010
kazem2010
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 01 2016
المشاركات: 2
kazem2010 is on a distinguished road
thankssssss
kazem2010 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-12-2017, 05:19  
افتراضي رد: الي عايز يحسب ال external static pressure
#10
 
الصورة الرمزية abinafeef
abinafeef
(مهندس جديد)
تاريخ التسجيل: 01 2017
المشاركات: 5
abinafeef is on a distinguished road
هذا الموضوع مفيد عن الضغط الاستاتيكي
Cant See Links
لكن الصور ماتظهر
abinafeef غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الى, external, يحسب, pressure, static, عايز


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:29 بتوقيت مسقط